漏電保護器原理
  漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件、中間放大環節、操作執行機構。其工作原理是:
  將漏電保護器安裝在線路中,一次線圈與電網的線路相連接,二次線圈與漏電保護器中的脫扣器連接。
  當用電設備正常運行時,線路中電流呈平衡狀態,互感器中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,如按流出的方向為“+”,返回方向為“-”,在互感器中往返的電流大小相等,方向相反,正負相互抵銷)。由于一次線圈中沒有剩余電流,所以不會感應二次線圈,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行。
  當設備外殼發生漏電并有人觸及時,則在故障點產生分流,此漏電電流經人體—大地—工作接地,返回變壓器中性點(并未經電流互感器),致使互感器申流入、流出的電流出現了不平衡(電流矢量之和不為零),一次線圈申產生剩余電流。因此,便會感應二次線圈,當這個電流值達到該漏電保護器限定的動作電流值時,自動開關脫扣,切斷電源。
漏電保護器接線圖
  一、漏電保護器接線方法
  1、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器
  單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。
  三相三線式380V電源供電的電氣設備,應選用三極式漏電保護器。
  三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器。
  2、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流
  選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。
  選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍。
  漏電保護器的額定電壓、額定電流、短路分斷能力、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。
  二、漏電保護器接法注意事項
  1、漏電保護器負載側的中性線,不得與其他回路共用。
  2、漏電保護器標有負載側和電源側時, 應按規定安裝接線,不得反接。
  3、安裝帶有短路保護的漏電保護器, 必須保證在電弧噴出方向有足夠的飛弧距離。飛弧距離大小按漏電保護器生產廠家的規定。
  4、安裝時必須嚴格區分中性線和保護線, 三極四線式或四極式漏電保護器的中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線,不得重復接地或接設備外漏可導電部分。 保護線不得接入漏電保護裝置。
漏電保護器型號
  低壓的漏電保護器有“DZL18-20系列漏電開關(兩極)、DZL31漏電保護器(兩極)、K系列漏電保護器(2、3、4極)、DBK2 系列漏電保護開關、DZL43、FIN 系列漏電保護開關、E4FL 列漏電保護器 、F360 系列漏電保護開關、DZL29 系列漏電保護斷路器、 等系列型號。
  低壓的漏電保護器(開關)的漏電動作電流分為10、20、30、100、300、500毫安等規格等級,額定電流分為10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150等安培等規格。
  雖然在國標GB 50096--1999 《住宅設計規范》中明確每戶要裝,每單元要裝,整棟樓要裝低壓的漏電保護器,但是在實際上存在很大的問題,因為只要有一點漏電;將造成整戶,整個單元、整棟樓房、的跳閘停電,有的電業部門甚至連單元配電箱都不打算使用三相空氣開關,原因是“一相短路,將一起全單元跳閘,擴大了停電的范圍”。所以現在大家只執行“在插座回路中安裝低壓漏電保護器(開關)的規范。
  一般每戶要裝低壓的漏電保護器(開關),可以選用漏電動作電流為10、20、30、毫安,額定電流32A(140平方以內)60安培(160平方米以上)、每單元要裝,整棟樓要裝,可以以總戶數乘以20安培來選開關的額定電流。選用漏電動作電流100--300毫安的低壓的漏電保護器(開關)。
漏電保護器跳閘
  一是電網確有接地時,漏電保護器正常動作。在這種正常動作中,因電網老化、氣候環境變化,電網產生接地點引起的動作占絕大多數,而因人身觸電引起的動作則是極少數。可以想象,能夠正常用電是人們的第一需求,為了防止發生概率極低的人身觸電傷害而招致頻繁的停電,影響正常生產和生活當然會造成人們的煩惱。
  二是電網本來沒有發生接地,而是漏電保護器在以下情況下可能產生誤動:
  1、由于漏電保護器是信號觸發動作的,那么在其它電磁干擾下也會產生信號觸發漏電保護器動作,形成誤動。
  2、當電源開關合閘送電時,會產生沖擊信號造成漏電保護器誤動。
  3、多分支漏電之和可以造成越級誤動。
  4、中性線重復接地可能造成串流誤動。
  不過實際的家用漏電保護器,以下3種情況比較常見
  1、外線路漏電(尤其是廚房的線路)。
  2、漏電保護額定電流偏小(主要是廚房電器和空調是常見大功率用電器) 。
  3、漏電保護器壞了(這種情況相對1和2來說,很少發生)。
漏電保護器使用注意事項
  1、漏電保護器適用于電源中性點直接接地或經過電阻、電抗接地的低壓配電系統。 對于電源中性點不接地的系統,則不宜采用漏電保護器。 因為后者不能構成泄漏電氣回路,即使發生了接地故障,產生了大于或等于漏電保護器的額定動作電流,該保護器也不能及時動作切斷電源回路;或者依靠人體接能故障點去構成泄漏電氣回路,促使漏電保護器動作,切斷電源回路。 但是,這對人體仍不安全。 顯而易見,必須具備接地裝置的條件,電氣設備發生漏電時,且漏電電流達到動作電流時,就能在0.1 秒內立即跳閘,切斷了電源主回路。
  2、漏電保護器保護線路的工作中性線要通過零序電流互感器。否則,在接通后就會有一個不平衡電流使漏電保護器產生誤動作。
  3、接零保護線(PE) 不準通過零序電流互感器。因為保護線路(PE) 通過零序電流互感器時,漏電電流經PE 保護線又回穿過零序電流互感器,導致電流抵消,而互感器上檢測不出漏電電流值。 在出現故障時,造成漏電保護器不動作,起不到保護作用。
  4、控制回路的工作中性線不能進行重復接地。 一方面,重復接地時,在正常工作情況下,工作電流的一部分經由重復接地回到電源中性點,在電流互感器中會出現不平衡電流。 當不平衡電流達到一定值時,漏電保護器便產生誤動作;另一方面,因故障漏電時,保護線上的漏電電流也可能穿過電流互感器的個性線回到電源中性點,抵消了互感器的漏電電流,而使保護器拒絕動作。
  5、漏電保護器后面的工作中性線N 與保護線(PE) 不能合并為一體。 如果二者合并為一體時,當出現漏電故障或人體觸電時,漏電電流經由電流互感器回流,結果又雷同于情況3 ,造成漏電保護器拒絕動作。
  6、被保護的用電設備與漏電保護器之間的各線互相不能碰接。 如果出現線間相碰或零線間相交接,會立刻破壞了零序平衡電流值,而引起漏電保護器誤動作;另外,被保護的用電設備只能并聯安裝在漏電保護器之后,接線保證正確,也不許將用電設備接在實驗按鈕的接線處。